負壓隔離病房裝修設計應該注意些什么?

負壓隔離病房裝修設計應該注意:

1.為了便于清洗和消毒,負壓病房的建筑裝飾、地面、墻面等應滿足不產塵、不產菌,不積塵、不積菌,不吸濕、不透濕,容易清潔消毒的要求。

2.半污染區內的圍護結構內表面也必須光滑、耐腐蝕、防水,以易于消毒清潔,所有縫隙應加以可靠密封

3.天花板、地板、墻間的交角應均為圓弧形且可靠密封。地面應防滲漏、無接縫、光潔、防滑。朝向醫務人員工作走廊一側應設大尺寸透明觀察窗,觀察窗旁建議安裝對講裝置。

4.負壓病房內應設置氧氣、吸引等床頭治療設施的接口裝置及呼叫、對講、照明設施。床邊不僅應有足夠放置床邊X光機、呼吸機等設備的空間,也應有足夠放置電視機、飲水機、書桌等生活設施的空間,并設置電源插座、電話、有線電視接口、閉路監視系統的攝像頭。

5.負壓隔離病區內所有的門應設置自動閉門器,區域內門均向壓力高的一面開啟,增加門的密閉性。污染區、半污染區內玻璃窗必須為密封結構,各類燈具箱與吊頂之間的孔洞也應密封不漏氣,保證任何管道通過頂棚通向隔離病房時,貫穿部位完全密封。

6.地面施工還應耐磨、防滑等。

7.負壓隔離病房的位置設計還應充分考慮到自然采光,再利用通透玻璃隔斷,盡最大可能的給予自然光甚至自然景觀,一定程度緩解病人的壓抑與不安,有助于治療康復。