醫院檢驗科實驗室裝修設計技術要求

醫院檢驗科實驗室是要求相對較高的實驗室。醫院的主要實驗室包括檢驗科和病理科等。

一、醫院檢驗科實驗室簡介

(1)檢驗科為臨床醫學檢驗實驗室,主要是對血液,唾液,尿樣等體液進行檢驗分析。設臨檢、微生物、生化、免疫、艾滋病檢測點等實驗部門和血庫。科室主要工作是針對各種疾病從生物化學、細胞學、血液學、免疫學等給臨床診斷疾病、追蹤療效和估計預后提供準確科學的檢驗依據;從病原學到臨床藥物敏感試驗和細菌的耐藥監測給臨床提供抗生素的合理使用等。
(2)醫院檢驗科的檢驗設備有:生化分析儀、血細胞分析儀、血凝儀、尿沉渣、離心機、純水機、打印機、化學發光機、洗板機、顯微鏡、水浴箱、孵箱、冰箱、生物安全柜、電腦等。
(3)檢驗科實驗室主要功能區間包括標本接收區、急診處理區、體液采集區、儀器室、生化免疫分析室、艾滋病初篩室、藥品配制室、PCR實驗室、微生物室、培養室、潔凈室等。除了以上功能區間外還包括純水間、清洗間、UPS不間斷電源間、值班室、辦公室、更衣室、標本庫、試劑庫、微生物培養室、微生物標本處理室等。

二、醫院檢驗科實驗室設計要領

內部空間設計是否合理將直接影響工作流程、內部溝通和工作效率。設計原則是能相通的相通、能合并的合并,盡可能減少不合理的人為障礙,把檢驗科環境設計成美觀、大方、安全、舒適、高效的場所。設計時還應充分考慮給排水系統、電力系統、采光通風冷暖系統的網管設施布局的合理性、影響實驗室的安全性,甚至影響檢驗結果的準確性。
檢驗科平面布局應能清晰的分出污染區、半污染區和清潔區,各區域之間應有物理隔離。污染區主要由檢測實驗室、采血室組成;半污染區主要由試劑庫、制水間等輔助功能間組成;清潔區主要由辦公室和更衣室組成。檢驗科應確保人流、物流分開,人員和物品應有獨立的出入口,特別是污染物應有專用出口,而且需經醫院的專用污物電梯送至醫院集中的醫療廢物指定存放點,嚴禁使用醫院的客梯運送。
1、HIV初篩實驗室:分為清潔區、半污染區、污染區。
2、微生物實驗室:分為準備室、緩沖間和工作區。
3、PCR實驗室:分為試劑準備室、試劑制備室、擴增分析室,各實驗室前端要設置緩沖間。
4、生化區:在設計時應重點關注生化機,生化機的更新換代速度很快,在設計前應與設備廠家聯系,確定設備的擺放位置、重量、規格、用水量、功率等參數。
5、采血區:設計時建議單獨成一區,采血窗口的長度不宜小于1.2m,寬度45-60cm為宜,采血窗口的數量應參考日平均門診數量確定,并適當考慮未來業務發展的需要。

三、醫院檢驗科實驗室裝飾和潔凈度要求

1、地面材料:要求采用無縫的防滑耐腐蝕地面,裝飾材料為PVC地面,鋪貼的接縫處需用同色焊料焊接并刨平、拋光;
2、頂棚、墻板材料:要求易于清洗、消毒、不起塵、不開裂、光滑防水、耐擦洗,常用材料為彩鋼板,防火等級不低于難燃B1級;
3、實驗室對門的要求:應能自動關閉,門上宜設觀察窗,要帶門鎖和閉門器,門頭上可加裝工作狀態指示燈,標明實驗室是否有人在工作;
4、實驗室對窗的要求:墻體上不宜設可開啟的外窗,可設密閉觀察窗;
5、實驗室的墻體之間交接處:墻體與地面交接處,墻體與頂棚的交接處均應用圓弧處理,彩鋼板拼接處均應打密封膠處理,以保證實驗室的氣密性;
6、實驗室吊頂高度要求:吊頂高度以2.6m為宜,主實驗室吊頂處不宜開設檢修孔。

四、醫院檢驗科實驗通風空調工程

1、凈化實驗室應避免多個實驗室共用一個空調機組的情況,獨立的空調機組可有效地避免交叉污染,節約運行成本;
2、實驗室空調設計參數應參照《生物安全實驗室建筑技術規范》法規要求,在設計時還應考慮到生物安全柜、離心機、培養箱等設備的熱、濕負荷;
3、空氣凈化系統應設置粗/中/高效三級空氣過濾,粗效過濾器應設在新風口處,中效過濾器應在空調機組的正壓段,高效過濾器應設系統的送風末端;
4、新風口距地面高度不應低于2.5m,新風口應有防鼠蟲和防雨措施,應設置容易拆除清洗的過濾網;
5、實驗室的排風機應與送風機連鎖設計,排風機應先于送風機開啟,后于送風機關閉,室內排風管道與生物安全柜等設備的排風管道應分開設置;
6、室內送風口和排風口布置應使室內氣流停滯的空間最小,凈化室內送排風應采用上送風下排風的方式;
7、實驗室的各區域之間應保持不小于5Pa?的氣壓差,保證氣流是從清潔區流向污染區,避免逆流污染,建議在易于觀察的地方設置壓差表;
8、空調機組和過濾器不能使用木制材料,應使用耐腐蝕、不吸水的材料,空調機組的漏風率應小于2%;
9、空調主要是采用風機盤管加新風系統,冬夏季使用醫院集中的冷熱源,如果春秋季節醫院沒有冷熱源,可自備風冷式模塊機組提供冷熱源。

五、檢驗科實驗室給排水系統

1、純水系統:實驗室主要用純水的設備是生化儀,實驗室純水系統在設計前應與實驗室負責人溝通純水的用水點以及各水點的用水量。
2、給水系統:實驗室的出口處應設洗手裝置,洗手裝置應使用非手動水龍頭,生物安全實驗室建議檢驗地帶網配自動手消毒裝置,給水材料符合國家相關要求。
3、排水系統:潔凈實驗室內不應設置地漏,實驗室排水應與生活區排水分開,應確保實驗室排水進入醫院污水處理站。

六、醫院檢驗科實驗室電氣工程

檢驗科實驗室應按一級負荷供電,并應設置不間斷電源系統UPS,保證主要設備不小于半小時的電力供應。
1、檢驗科實驗室照明系統
(1)辦公區照度≥200?Lux;緩沖間、準備間≥200?Lux;實驗室照度≥300?Lux;采血臺臺面照度≥500?Lux;
(2)普通實驗區可根據吊頂材料選用普通燈具,凈化區應采用密閉燈具;
(3)實驗室應配紫外滅菌燈,可按10-15㎡配備一支30W紫外線燈;
(4)疏散指示燈、應急燈、出口指示燈的數量和位置應按消防法規相關規范設計。
2、檢驗科實驗室動力配電系統
(1)在進行電氣設計時應設置足夠多的插座,并應提前了解實驗室主要設備的用電功率,生物安全實驗室應設置專用配電箱或配電柜;
(2)在設計不間斷電源UPS前應與實驗室負責人溝通,確定需要不間斷電源供電的設備及最短供電時間,不間斷電源放置的位置應確保通風條件良好。
3、檢驗科實驗室弱電系統
(1)電話網絡終端:在實驗室內應設置足夠多的電話網絡終端接口,滿足實驗室信息化管理的通訊要求;
(2)呼叫系統:實驗室內應設置緊急呼叫分機以備應急使用,呼叫主機應設在值班室內;
(3)門禁系統:可限制非授權人員的進入,保證實驗室的安全,一般建議配置電子門禁系統;
(4)監控系統:可監控實驗室人員的安全出入情況、日常工作情況以及異常情況等。