結合前文《疾控中心實驗室建設標準》疾病預防控制中心實驗室應符合當地城市建設總體規劃,其選址宜符合下要求:

1、充分利用城市基礎設施;

2、地形規整,交通方便;

3、避讓飲用水源保護區;

4、避開化學、生物、噪聲、振動、強電磁場等污染源及易燃易爆場所。

疾控中心實驗室設計
疾控中心實驗室設計

疾控中心實驗室工藝設計要點及建議:

1、資質要求

目前疾控實驗室設計無專門的資質,一般選用有凈化工程、電子工程或建筑裝飾工程設計資質的設計單位,對設計方要求應其具有疾控所有專業實驗室設計能力及業績,其設計水平應能根據建設方要求展開設計并保證符合有關要求。

2、凈高以及樓層房間布局

合理的建筑層高及凈高與樓宇能耗、有毒有害氣體擴散和人員舒適度密切相關,在建筑層高確定后應盡量將技術夾層上移以保證凈高凡有壓差、凈化的實驗室凈高宜2.5-2.7m,其余實驗室凈高宜2.7-3.0m,在設計圖紙上一定要求其標出凈高。

樓層及房間合理布局非常重要,實驗室樓宇自下而上宜按照臨檢、微生物、理化、病媒或毒理,依次布置,以便合理設置工程管網,有利于有毒有害氣體排放。樓層房間應根據有關建設要求按類別單元歸攏分區設置設計方應與專業人員反復溝通、討論房間布置方案,并請專家論證形成定稿。

3、開間模數、進深與走廊寬度

實驗室開間模數宜為3.5-4.0 m,進深宜為6.0-9.0 m,能滿足疾控各類實驗室工作要求,在化學分析中心實驗室因設中央臺和兩側邊臺,其開間模數可成倍增加7-8m,兩側開側門與輔助用房如純水制備室、樣品處理室或常規儀器室相連,形成一個工作單元,方便人員操作。

在建設標準中推薦走廊寬度為1.6-2.0m,筆者認為若寬度 2.0m 感到壓抑且不利于大型設備的搬運,建議寬度2.0-2.2m。

4、隔墻、地面與吊頂

隔墻材料應滿足消防安全、生物安全的要求,存在消防隱患的房間如氣瓶室、化學試劑室、樣品處理室、高壓滅菌室應設置實體墻, 其余隔斷用輕質材料。

因生物安全實驗室要求易清潔、不滲水、耐化學品和消毒劑的腐蝕故筆者建議其余實驗室用手工巖棉雙玻鎂夾芯彩鋼板、單玻鎂夾芯彩鋼板或手工巖棉夾芯彩鋼板為佳,鋁隔板、玻璃隔斷實體墻等次之。

實驗室地面應采用耐腐蝕、耐磨損、易沖洗的建筑材料理化及微生物消毒室宜選用耐磨地磚,其余實驗室可選用PVC卷材、橡膠地板環氧樹脂自流坪次之。

凡涉及生物安全、恒溫恒濕、凈化和有壓差的實驗室宜采用手工巖棉雙玻鎂夾芯彩鋼板吊頂,其余房間可采用礦棉板、鋁扣板等吊頂材料。

5、門窗與觀察窗

實驗室的門窗應滿足大型設備搬運、可視化、通風及安全的需要凡有大型設備的房間應設為子母門,門上設觀察窗,普通實驗室門寬以1.1米-1.2米,不對稱雙開,為宜,有緩沖間的實驗室,包括無菌室、潔凈實驗室、生物安全實驗室等結構復雜的實驗用房,應留有隱蔽的設備門,供實驗設備,尤其是大型設備的進出,凡有安全隱患的房間門應外開以便及時逃生。除有凈化、壓差、恒溫恒濕、無菌要求的房間窗應密閉外,其余房間窗戶應盡量打開,以方便通風。

為方便客戶參觀及實驗觀察,在實驗室走廊兩側及每一個工作單元房間內宜合理設置觀察窗, 觀察窗的設置高度、位置、大小應統一觀察窗材料宜用鋼化玻璃。

6、實驗室臺柜

實驗臺結構宜用鋼木結構,其常見尺寸寬度為750mm,高度為820mm,長度根據房間實際確定, 但大型設備如ICP-AES應增加寬度, 建議為850-900mm,其材質宜選用實心理化板, 但培養箱臺、天平臺、離心機臺宜選用大理石材質、在實驗臺鄰墻位置設電源插座槽,或組, 帶電源空氣開關,以方便實驗人員使用。

7、電路

一般用電和實驗用電必須分開,實驗室供電應留有足夠的負荷余量,設計供電總量時應按目前設備總負荷2倍以上估算,為安全保存菌毒種、試劑及應急檢測,一般采用雙路供電,在總配電室旁可配自備電源,最好有備用的發電機組,以確保設備、試劑使用安全,架線方式宜采用橋架方式,在每層樓設電源箱,以方便引線及故障檢修。

8、供氣

常見供氣方式有集中和分散兩種, 各有優缺點, 筆者建議用防爆氣瓶柜,帶自動報警器, 并在氣瓶室設置通風裝置,其安全性能夠得到保障。

9、消防

因實驗室部份房間存在大型精密儀器、化學試劑、病原微生物、負壓及潔凈度房間等,如按普通消防設計成煙火感應報警消防噴淋裝置,過水后將發生嚴重后果,故建議保留煙火感應報警器,取消噴淋裝置,采用其它合理的滅火裝置如消防砂、干粉滅火器、二氧化碳滅火器、鹵代烷型滅火器等。消防設計方案一定要報當地消防主管部門審核批準后實施, 否則留下責任隱患。

10、給水、純水供應以及廢水排放處理

高度超出城市給水管網水壓范圍的實驗樓,給水系統宜設置變頻恒壓供水裝置, 純水供應建議臨檢及微生物室采用集中式供水, 預埋管道, 實驗用水通過供水管道輸送到各個實驗用水點以方便使用, 理化分析對純水要求較高,宜采取分散供應方式。

疾控實驗室廢水主要分為含致病微生物、含有機溶劑、含放射性物質及混合后更有害實驗廢水四類,在設計時應設置獨立排水管道并進行無害化處理后才能排入城市排水管網。排水管材應根據所排實驗廢水類別選用,含酸、堿廢水宜選用PVC管材,含有機溶劑廢水宜選用陶瓷管或水泥管。

實驗廢水處理方式有化學法、物理法、生物法,但疾控機構實驗廢水成份較為復雜,一般采取綜合處理法。設計后圖紙要找環保部門審批后方可實施。