化驗室總體布局設計原則及規范

目前,化驗室大致分為三類:精密儀器實驗室、化學分析實驗室和輔助室(辦公室、儲藏室、鋼瓶室、會議室等)。而隨著中心實驗室功能的不斷增加和分析檢測設備也隨之增多,這就要求化驗室內布局功能分區明確、設備間布局合理緊湊、各實驗設備操作移動便捷、互不干擾且化驗室總體布局設計要秉持堅持實用、簡潔、美觀的原則,具體建筑設計要求如下。

化驗室總體布局設計

(1)實驗室現場應遠離振動源、噪聲源和電磁干擾源,并應位于危險物質發出的最小頻率的迎風側;位于爆炸危險區外的實驗室不應與甲、乙類建筑在同一建筑內

(2)實驗室建筑耐火等級不低于二級,火災危險性為丙級,屋頂防水等級為一級。建筑選材均要具備防火性防水性,并檢驗合格。

(3)實驗室的層高一般不低于3.9m。如果對實驗室有特殊要求,可根據實際情況增高。當房間布置在兩側時,中央走廊的寬度應為2.4~2.7m。地面荷載設計一般不小于3000N/平方米,荷載較大的房間按實際荷載要求設計規劃。

(4)化驗室墻、天花板和地板:墻和天花板應設計為光滑、無眩光、防潮、無塵、無塵。實驗室地面應堅實、耐磨、防水、防滑、無塵。如有特殊需要,應在必要房間的室內地面以上1.2~1.5m的墻高設計瓷磚墻板。

(5)門窗:實驗室的門應向外打開,并設有觀察窗。裝有空調的試驗室外窗應具有良好的氣密性和隔熱性,可開啟的窗扇面積不應小于窗面積的1/3。窗戶采用雙層玻璃紗密封,并考慮遮陽措施,確保自然采光面積不小于室內地面面積的1/6。

好了今天的實驗室資訊到這里就結束了,更多的實驗室裝修設計資訊請關注華安設計。