GMP潔凈實驗室主要作用于保健品、食品、生物制藥、醫療器材、化妝品等行業,是空氣凈化工程中衛生等級要求較嚴格的,其重點防控除潔凈度要求外,殺菌消毒、防止交叉感染都非常重要。下面結合以往GMP潔凈實驗室裝修經驗談談關于GMP潔凈實驗室裝修設計的注意事項。

GMP實驗室裝修設計注意事項(gmp實驗室標準)

GMP潔凈實驗室布局

1.醫院潔凈手術室數量一般按照住院總床位數的2%,或者外科病房總床位數的4%來確定。

2. 普通的縣醫院潔凈室以潔凈度(萬級)為宜,不需盲目增設高等級手術室,以防造成浪費。

3. 主要必備用房按照潔凈區、潔凈區、污染區來劃分。、

4. 潔凈手術室不宜在首層和搞建筑的頂層。如果建立在頂層,需全面考慮無眠的保溫隔熱及雨水滲透問題。

5. 做好防火分區。

6. 潔凈手術室不能增設外窗,應采用人工照明。

實驗室通風工程

1、辦公區正壓,排風通過丁縫、走牌、窗口等正壓排出;

2、所有排風機均選用進口品牌的靜音型離心式風機;

3、各實驗室排風通過風管集中由排風機排出;

4、各設備(生物安全柜、通風罩 、通風廚)排風由排風機排出;

5、風管材料采用優質鍍鋅鋼板,制作厚度、加工方法按《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)的規定確定;

6、風管支吊架采用膨脹螺栓與樓板或墻體固定,風管支用架間距不大于3.0M;

7、風管穿越變形縫或沉降縫處的風管兩面側,以及與風機進出口聯接處,應設置軟接,其用料煩符合潔凈要求。

電氣工程

1、 供電系統

1)本次設計均采用TN -S三相五線制配 、共用接地方式。凡正常不帶電而當絕緣破壞有可能呈現電壓的一切電氣設備金屬外殼均應可靠接地;

2)用放射式與樹干式相結合的供電方式,GMP實驗室照明、插座 、吊塔電源引自甲方低壓配電室,電源采用雙電切換〔甲方負責),以便提高可靠性;

3)GMP實驗室采用雙管式醫用凈化嵌入燈。

給排水工程

1、潔凈區的給水水質、水壓必須符合飲用水水質標準,院方供水壓力應為0.3-0.44 Mpa。

2、穿墻及穿樓板的管道必須做套管,套管內的管段不應有接頭,管道和套管之間用不燃性密封材料封口;

3、暗裝閥門和排水檢查口處,必細設檢修門,檢修門必須嚴密;

4、給水管與衛生器具及設備的連接必須有空氣隔斷,嚴緊直接相連。排水設備必須在排水口的下部設置高水封裝置,并應有防止水封被破壞的措施;

5、排水管、雨水管除注明外,均采用標準坡度;

6、消防管道無必要應避免經過GMP實驗室上空,如必須經過消防管道應無接縫,且需采用防結露措施。