欧美97色伦欧美一区二区日韩_豆国产96在线 | 亚洲_亚洲日韩精品欧美一区二区_蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ

防爆實驗室建設及裝修設計要點

“功能”是建設一切實驗室的基本依據,以“功能”為主要參照標準來安排實驗室的總體規劃才能合理布局進行平面設計。華安遵循“安全、環保、使用、耐用、經濟、卓越、領先”的規劃理念,以防爆實驗室的設計建設展開闡述,助力行業規范發展,也為其他需求企業/政府機構提供一定的學習參考資料。防爆實驗室有很大的危險因素,只有在規范標準指引下,嚴苛設計和裝修施工,才能保證實驗人員的人身安全以及科研成果的完善保留。

防爆實驗室建設
防爆實驗室建設

我們都知道防爆實驗室常規會被化工企業所使用,因其實驗運行環境存在易燃易爆體,所以對“實驗室設計”、“實驗室安裝檢驗”、“實驗室調試” 各環節更加嚴格,必須滿足安全實驗室規范要求。 我們在設計及配置防燃爆安全設備方面達到相關的要求,就能建造符合國家標準的防爆實驗室。

實驗室建筑物的安全防爆設施設計要點

1、防爆實驗室選址

有爆炸危險的實驗室宜盡可能使用單獨的建筑物,單層敞開(或半敞開)式構造,設在本單位的邊緣,與其他建筑物保持一定的防火間距,且居于下風向(按當地全年主導風向)。操作窒應避免西向,以減少日曬。建筑物的主軸線宜與年主導風向垂直(或成45℃以上夾角)。

2、防爆實驗室防爆分隔

有爆炸危險性的房間,在與鄰室相接處必須采用防爆墻(或防火墻)且只能一面貼鄰。墻上不得設置單扇門直接與鄰室相通。必要時可設外廊、陽臺或雙門斗,以供聯系。有爆炸危險性的實驗窒,如需設置輔助用房(如化驗室、休息室、辦公室、資料室),必須采用非燃燒體實驗墻分隔,其耐火極限應不小于3.5h。在爆炸危險性實驗室與輔助用房之間不得設門洞直接相通,必要時可設雙門斗。

3、防爆實驗室的通風

防爆實驗窒內通風良好,易爆裝置應設于當地全年主風向的下風側,操作人員則應站在上風側。為了防止擋風,應將高大的裝置設于房間中央。

實驗中所用的易燃液體,如閃點低于窒溫,必須采用機械通風,以避免形成爆炸性混合氣風,但應有足夠的排風量。

在進行易燃液體操作中,要注意檢查通風效果,常可用測爆儀或可燃氣體濃度測定儀來監測工作場所中易燃液體蒸氣的濃度。

4、防爆實驗室的建筑結構

1) 防爆實驗室應采用一級或二級耐火等級建筑。

2) 采用框架結構。防爆要求較高時,宜采用整體性良好的現澆式鋼筋混凝土框架結構。如用鋼框架結構,應將外露鋼構件用非燃燒材料保護,以提高耐火極限。

3) 對于磚墻承重結構,應設法增強其剛度和抗爆能力,例如:增設封閉式鋼筋混凝土圈梁,在磚墻內配置鋼筋,添加屋架支撐等。

4)多數易燃液體的蒸氣比空氣重,對于此類物質的操作場所,以及操作可燃粉塵或纖維的乙類火災危險性場所,均宜使用不發火地面。對于可燃氣體或蒸氣密度小于空氣的爆炸危險性工作楊所,應在房屋頂部開設排氣孔。不做天棚悶頂,并防止形成死角。

5) 采用防爆墻:例如鋼筋混凝土防爆墻等。防爆墻的作用有防御爆炸沖擊波,防止火災擴散。如為磚墻結構,應在水平磚縫中配設統長鋼筋(直徑8mm)。

6) 為了防止上門、窗玻璃聚光引起局部增熱,防爆實驗室的門.窗應使用磨砂玻璃(光面向內)或藍色玻璃。

7) 排除火源、熱源,防靜電與防雷

8) 注意防爆泄壓

9) 注意加強防爆監測。

5、防爆實驗室軟件電路的安全規范

壓縮機帶電加熱帶和保護器。排風配置獨立控制系統,試驗室不開啟仍可啟動,防爆氣體濃度通訊到數據采集器,在軟件上顯示;強排風裝置可手動啟動。被試機接線箱、試驗室維修插座安裝在庫房外。配置攝像頭觀察整個試驗室情況。將安全設備寫入軟件并試驗安全互鎖功能。

6、防爆實驗室之防爆安全設備規范要求

一級防護:壓差開關,檢測房間內外之間的壓力差,當超過設定值時停止循環風機,因循環風機停止后,主要設備無法開啟,包括壓縮機;電加熱等。

二級防護:卸壓裝置(磁吸門),當房間氣壓力大于一定值時,會將房間頂的磁吸門沖開,達到泄壓作用,防止房間爆炸爆裂,減少對房間外圍的沖擊傷害。

7、防爆實驗室之防燃安全設備規范要求

一級防護:室內外側被試機箱,實驗室內部所有插座開關達到防爆等級要求,防止房間內產生火花弓燃氣體。

二級防護:庫房門口靜電消除裝置,房間地板全部接地線,防止人體進入房間產生靜電火花。

三級防護:氣體探測器,當房間內氣體濃度超過設定值時,自動開啟強排風進新風裝置,將房間內易燃體排出,安裝于空氣處理機回風口附近,中隔墻兩側。

相關文章

電話咨詢

聯系我們

15902885406
微信咨詢
微信咨詢
分享本頁
返回頂部