DNA實驗室建設要求(dna實驗室建設規劃設計方案)

dna實驗室格局規劃:

實驗室高度為2.6-3米,各功能間將根據其不可逆工藝流程、實際用途、設備擺放及人性化等因素通盤布局劃分。

dna實驗室功能區劃分:

1、普通實驗區

法醫物證常規檢查室、法醫物證存儲室、受案室、檢材室、骨骼提取實驗室、數據對比分析室、緊急淋浴洗眼間、潔具間、洗衣間、測序儀專用UPS機房;

2、特殊試驗區/污染控制區

更鞋/緩沖走廊、更衣/緩沖間、現場物證DNA提區間(30-50㎡);

3、污染控制區的基本格局

方案1、各功能間相互串通,即用套間方式進入人流/物流,此方案應嚴禁采用,首先應從房間格局上避免交叉污染;

方案2、設置獨立緩沖間為Z佳(尤其是DNA提區間、PCR擴增間、試劑混配間,且人流/物流分道,流程相鄰間應設置物流傳遞窗)。

方案3、設置共用緩沖間/緩沖走廊也可以。

4、氣流組織:

  • 原始試劑混配室應為正壓間,在微環境百級超凈臺操作,須防止其它程序功能間對本操作間的污染。
  • DNA提取室應為微負壓間,須設置排風系統,以防止核酸提取時可能產生的氣溶膠對人員的侵害和對其它程序功能間的擴散污染;
  • PCR擴增室應為微負壓間,須設置排風系統,以防止大量擴增產物對其它程序功能間的擴散污染;
  • 檢測室應為微負壓間,須設置排風系統,以防止擴增產物在電泳測序過程中的擴散污染,同時因為3130分析儀散熱量較大,會提高室內溫度3-5度;
  • 試劑混配室、DNA提取室、PCR擴增室、檢測室如設置緩沖間,功能間內均可為正壓,而在緩沖間內設置負壓,氣流從其雙道門的門縫處分別向緩沖間內流動,用合理的氣流組織方式避免各功能間的交叉污染;
  • 高效送風口為頂送風,側下回/排風(豎井、夾道、緩沖間)方式。