無菌室一個應用行業非常廣泛的基礎性配套產業,在電子信息、半導體、光電子、精密制造、醫藥衛生、生物工程、航天航空、汽車噴涂等眾多行業均有應用,并根據行業的精密與無塵要求,等級差別也較大。目前級別最高的當屬航天航空的航空倉,基本是屬于1級,屬于特殊領域,面積相對較小。

另外對級別要求較高的是生化實驗室和高精納米材料生產車間,物聯網芯片的發展將是未來需求的一大方向。隨著電子元器件向微小化方向發展,液晶面板已經升級至第八代,行業需求非常巨大。

無菌室建設標準:

1.無菌室應保持清潔,嚴禁堆放雜物,以防污染。

2.嚴防一切滅菌器材和培養基污染,已污染者應停止使用。

3.無菌室應備有工作濃度的消毒液,如5%的甲酚溶液,70%的酒精,0.1%的新潔爾滅溶液,等等。

4.無菌室應定期用適宜的消毒液滅菌清潔,以保證無菌室的潔凈度符合要求。

5 需要帶入無菌室使用的儀器,器械,平皿等一切物品,均應包扎嚴密,并應經過適宜的方法滅菌。

6.無菌室使用前必須打開無菌室的紫外燈輻照滅菌30分鐘以上,并且同時打開超凈臺進行吹風。操作完畢,應及時清理無菌室,再用紫外燈輻照滅菌20分鐘。

7.供試品在檢查前,應保持外包裝完整,不得開啟,以防污染。檢查前,用70%的酒精棉球消毒外表面。

8.每次操作過程中,均應做陰性對照,以檢查無菌操作的可靠性。

9.吸取菌液時,必須用吸耳球吸取,切勿直接用口接觸吸管。

10.接種針每次使用前后,必須通過火焰灼燒滅菌,待冷卻后,方可接種培養物。

11.帶有菌液的吸管,試管,培養皿(min)等器皿(min)應浸泡在盛有5%來蘇爾溶液的消毒桶內消毒,24小時后取出沖洗。

12.如有菌液灑在桌上或地上,應立即用5%石碳酸溶液或3%的來蘇爾傾覆在被污染處至少30分鐘,再做處理。工作衣帽等受到菌液污染時,應立即脫去,高壓蒸汽滅菌后洗滌。

13.凡帶有活菌的物品,必須經消毒后,才能在水龍頭下沖洗,嚴禁污染下水道。

14.無菌室應每月檢查菌落數。在超凈工作臺開啟的狀態下,取內徑90mm的無菌培養皿若干,無菌操作分別注入融化并冷卻至約45℃的營養瓊脂培養基約15ml,放至凝固后,倒置于30~35℃培養箱培養48小時,證明無菌后,取平板3~5個,分別放置工作位置的左中右等處,開蓋暴露30分鐘后,倒置于30~35℃培養箱培養48小時,取出檢查。100級潔凈區平板雜菌數平均不得超過1個菌落,10000級潔凈室平均不得超過3個菌落。如超過限度,應對無菌室進行徹底消毒,直至重復檢查合乎要求為止。

無菌室建設2

無菌室裝修設計注意事項:

1、每個實驗室應設洗手池,且宜設置在靠近出口處;

2、水槽安裝處應有上下水,水槽安裝兩個低位水龍頭,一個高位水龍頭,如配純水機需要考慮放置位置及水接口;

3、在實驗室門口處應設掛衣裝置,個人便裝與實驗室工作服分開放置; 4、裝修實驗室要求材料防潮、耐腐蝕、不掉色;要求充分考慮實驗室的墻壁、天花板和地面應平整、易清潔、不滲水、耐化學品和消毒劑的腐蝕;門窗的密閉性,建議使用推拉式門,所有實驗室要求無門檻;地面建議使用水磨石或防滑地磚;

5、實驗臺面應防水,耐腐蝕、耐熱。實驗室邊臺墻面和教師講臺各配備兩組多功能插座,實驗操作臺采用帶儲物柜式的,臺面設計藥品架,桌臺設計應考慮方便實驗操作,如桌臺下方略凹能容納坐姿實驗者的雙腿,實驗桌臺每隔1m左右(或者每組實驗臺)設立兩組多功能插座等。實驗室中的家具應牢固,為易于清潔,各種家具和設備之間應保持一定間隙,應有專門放置生物學廢棄物容器的臺(架)。需符合各地現代教育裝備標準,如《浙江省中小學現代教育裝備標準生物學實驗室(高中)配備標準(必配)》;

6、實驗室內可開啟的窗戶和通風窗口應設置防蟲紗窗;

7、有可靠的電力供應和應急照明,實驗室電源應帶接地。實驗室內應保證工作照明,實驗室人工照明應均勻,不眩目,照度不低于500 lx,照明開關建議安裝在靠近門口易接近的地方;配備應急燈;

8、建議安裝洗眼設施,必要時有應急噴淋裝置; 9、每個實驗室應配備干粉滅火器或二氧化碳滅火器;

10、實驗室內的隔斷應采用塑鋼、不銹鋼框架,內鑲玻璃建材; 11、實驗室出口應有在黑暗中可明確辨認的標識;

以上內容即是無菌室建設標準及裝修設計注意事項相關介紹,無菌室設計施工業務歡迎來電咨詢。