石油化工實驗室設計建設方案

石油化工廠主要是分析化驗,它是生產過程中較為重要的環節之一,不僅可以分析出生產原輔料和出廠產品,而且還要及時的分析測定生產過程的物料,以確保穩定的生產過程。因此,實驗室設計是化工廠設計中不可或缺的組成部分。實驗室建設不同于一般的民用建筑,它對建筑物的位置、平面布局形式、防塵、防震、配套設施都有嚴格的要求,需要設計者根據標準規范,結合設計經驗,與建筑結構及分析化驗人員密切合作,周密妥善地研究設計方案,使實驗室能夠滿足分析化驗工作的要求。

石油化工實驗室設計建設方案

石油化工實驗室建設目的

1.進場原料、輔助材料、添加劑、催化劑以及化學藥品質量規格分析
2.對工藝裝置生產控制分析
3.出廠產品的質量檢測和監督檢查
4.公用工程的介質指標分析
5.分析用標準溶液和試劑的配置

主要檢測項目

以工廠的工藝裝置組成、產品結構方案以及下列任務為主要依據:

a)進場原料、輔助材料、添加劑、催化劑以及化學藥品質量規格分析;
b)工藝裝置生產控制分析;
c)出廠產品的質量檢測和監督檢查;
d)公用工程的介質指標分析;
e)分析用標準溶液和試劑的配置;
f)分析儀器設備的日常維護

一般規定

工廠宜設一個中心化驗室,性質相同或相似的化驗分析項目宜統籌考慮,避免重復設計,必要時,可設置裝置化驗室。
中心化驗室的功能設計應以工廠的工藝裝置組成、產品結構方案以及下列任務為主要依據:
1)進場原料、輔助材料、添加劑、催化劑以及化學藥品質量規格分析;
2)工藝裝置生產控制分析;
3)出廠產品的質量檢測和監督檢查;
4)公用工程的介質指標分析;
5)分析用標準溶液和試劑的配置;
6)分析儀器設備的日常維護。

石油化工實驗室設計建設方案

建設中容易出現的問題:

1)流程規劃不合理,造成實驗室人員操作不便利;
2)通風方案不合理,油品中的苯類烴類化合物,酸堿揮發性氣體排放不出去,造成實驗室異味太大。
3)控制方式不合理,石油化工中心實驗室排風量太大,造成能耗過高。
4)供氣設計不合理,石油化工中心實驗室儀器用氣較多,設計不合理存在爆炸的危險

石油化工實驗室設計規范:

石油化工實驗室規劃設計建設選址標準:

1)應具有水源、電源、信息交換、消防安全保障的條件及措施。

2) 應避開噪聲、振動、電磁干擾和其它污染源,或采取相應的保護措施。對工作自身產生的上述危害,亦應采取相應的環境保護措施,防止對周圍環境的影響。

實驗室設計原則:

A、把同類實驗室組合在一起,例如把化學分析實驗室集中布置在一起,以便于通風、排污、排毒措施的集中設置以及一些輔助儀器的共同利用,避免重復投資;氣相色譜、液相色譜等有溫度、濕度和潔凈要求實驗室集中布置在一起,便于集中布置空調設施。

B、把工程管網較多的實驗室組合在一起。例如有氣源要求的儀器分析室應布置在一起,這樣從鋼瓶間或外管過來的氣體管道就能集中安排在一起,便于敷設、管理和檢修。

C、把有隔振要求的實驗室組合在一起,且一般宜設于底層。例如將天平室和精密儀器室盡量集中布置在底層并采取減振措施。

D、把有潔凈要求的實驗室組合在一起。

E、把有毒性物質產生的實驗室組合在一起。

F、把輔助實驗室如天平室、高溫室、樣品處理室等應就近布置在常用的實驗室旁邊。遵循上述實驗室設計原則,有利于環境衛生和不同的分析檢測工作順利進行,防止不同性質的實驗室相互干擾,并節約投資。

石油化工實驗室建筑裝修要求:

1) 規劃面積指標應按 《科研建筑工程規劃面積指標》和《石油化工中心化驗室設計規范》SH/T3103-2009的規定執行。油化實驗室分簡化分析室、色譜分析室,面積不宜低于40m ,凈高不宜低于2.8Om ,設置空氣調節時,不應低于2.4m ,窗臺高度一般應≥0.9m ,房間窗地面積比不應小于 1:6。

2) 應配置相應的貯藏室,儲藏室應設置在背光通風的位置,不應留太多窗,最好居高布置,窗下沿距地面2m 為宜。油化實驗室應考慮緊急疏散的問題,實驗室門寬度不應小于1m 并設有安全門,高度不應小于2.1Om。實驗室內通道要求順暢,防止發生危急情況時,出現通道堵塞現象,設計時常用島型、半島型、L字型、u 字型等實驗室布局方案。主通道、兩個中央臺雙面操作,間距大于1.5m,邊臺單向距離大于1.3m。

3) 實驗室要滿足防火、防潮、防腐等要求具備通風、凈化、消毒、無菌等功能;地面應堅實耐磨、防水防滑、不積塵,且具有耐酸、堿腐蝕的性能;墻面應光潔、無眩光、不起塵;實驗室不宜吊頂。宜利用天然采光,且盡量避免陽光直射,實驗室應考慮預留排風管道及獨立的排污管道,對試驗產生的有毒有害氣體液體要做到二次處理排放,達到排放標準。

石油化工實驗室家具布局

實驗室中央通常設置中央實驗臺,臺上設置試劑架,中央實驗臺的縱向側面或中間設置洗滌臺 (洗滌臺設置靠近水源)。中央實驗臺的正向和縱向一側設置試驗邊臺、試劑架、組合架、吊柜等,另一側靠墻設置通風柜 (通風柜的位置應便于通風管道的連接)、干燥架、藥品柜、器皿柜。大門的左側通常放置安全設備,洗眼器、滅火器等。試驗臺與側墻之間的凈距不應小于1.20m,與大門的凈距不應小于1.20m。

實驗室建設解決方案:

1)我們公司有專業的設計團隊,以及參與多個大中型石油化工中心實驗室的設計裝修。
2)聘請業內專家進行技術指導,并多次參與石化行業峰會,與各大石化企業有長期合作,始終站在石化行業中心實驗室走向的前沿。